 elenaPO :

30.11.16 11:29
 Добрый день. На объекте расчетная мощность 1200кВт (преобразователь Ду80). Сейчас хотят подключить контур только на 20кВт. Будет ли правильно работать теплосчетчик до включения полной мощности?

 marketing :

1.12.16 15:35
 Здравствуйте!

Вопрос непростой, и ответ будет аналогичный - скорее нет, чем да.

Для измерения определенной тепловой нагрузки проектировщик рассчитывает диапазон измерения объемного расхода (от минимального до максимального), соответствующий расчетным нагрузкам. Это можно сравнить с выбором автомобиля для перевозки определенных грузов.
В Вашем случае расчетная и предполагаемая нагрузки отличаются более, чем в 50 раз. Я не знаю подобранного диапазона измерения у Вашего конкретного счетчика, но могу предположить, что в зимний период он еще будет "захватывать" расход, а вот весной и осенью - вряд ли. Выход текущего расхода за диапазон приводит к останову работы теплосчетчика.