 energootdelkip :

23.9.15 12:49
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста с чем может быть связано возникновение ошибки- "В составе устройства отсутствует указанная теплосистема" раньше подобной ошибки не возникало, а теперь она появляется при опросе большинства приборов, причем после нескольких попыток прибор с такой ошибкой прибор удается опросить

 energootdelkip :

23.9.15 12:56
 а также часто вылетает ошибка получения crc

 CH :

28.9.15 12:49
 Добрый день.
Можно предположить, что с какого-то времени заметно ухудшилось состояние связи, в связи с чем команды часто не проходят/искажаются или ответы на них доходят слишком поздно.
Какой вид связи используется при опросе?

 energootdelkip :

28.9.15 14:47
 Цитата:

CH пишет:
Добрый день.
Можно предположить, что с какого-то времени заметно ухудшилось состояние связи, в связи с чем команды часто не проходят/искажаются или ответы на них доходят слишком поздно.
Какой вид связи используется при опросе?


опрашиваем через GSM модемы, тип опроса TCP/IP

 CH :

29.9.15 10:56
 Всё-таки что-то с качеством связи. Команды выбора теплосистемы и запроса CRC - первая и вторая соответственно в процессе опроса.
А какие модемы используются, как настроены - подразумевается, что они в режиме сервера со статическим ip?
В качестве простейшей меры можно попытаться увеличить командный таймаут для TCP/IP в настройках драйвера. По умолчанию там 5 секунд...
Более глубокая диагностика требует активации и изучения отладочного лога обмена данными.

 energootdelkip :

1.10.15 09:05
 статический ip да
спасибо