viks : |
29.5.07 08:41 |
Подскажите, пожалуйста какой можно подобрать преобразователь расхода , для повышенной температуры окружающей среды (предполагется установить в тепловой камере), температура может достигать 65 С. | |
|
AlenkaAdm : |
29.5.07 11:36 |
Электромагнитный первичный преобразователь расхода не содержит компонентов, для которых указанная температура была бы критична. До 200 градусов - вполне штатный режим эксплуатации. Если блок теплосчётчика установлен снаружи вашей тепловой камеры, не вижу препятствий для использования стандартного первичника внутри. | |
|
viks : |
30.5.07 05:58 |
а какой конкретно преобразователь? максимум что я нашел, до 60 С и 95 % влажности у различных производителей. С классом защиты IP68( работа в условиях в затопления). практически нет. | |
|
CH : |
30.5.07 11:54 |
Да, насчёт нормальности такой высокой температуры - это мы явно погорячились. Верхний предел до 60c является довольно типовым для первичников. Вероятно и превышение в 5 градусов особого влияния на работоспособность не окажет. Класс защищённости кировских первичников ориентировочно IP65. Могу посоветовать присмотреться к продукции хотя бы того же Krohne (www.krohne.ru). Их продукция конечно подороже отечественной, но почти все первичники IP67 с окружающей температурой до +65. Кстати, IP67 - это кажется и есть полное затопление, IP68 соответствует погружению в поток под давлением. Но даже исполнение IP68 можно заказать как опцию. | |
|
viks : |
31.5.07 06:10 |
Цитата: CH пишет: Да, насчёт нормальности такой высокой температуры - это мы явно погорячились. Верхний предел до 60c является довольно типовым для первичников. Вероятно и превышение в 5 градусов особого влияния на работоспособность не окажет. Класс защищённости кировских первичников ориентировочно IP65. Могу посоветовать присмотреться к продукции хотя бы того же Krohne (www.krohne.ru). Их продукция конечно подороже отечественной, но почти все первичники IP67 с окружающей температурой до +65. Кстати, IP67 - это кажется и есть полное затопление, IP68 соответствует погружению в поток под давлением. Но даже исполнение IP68 можно заказать как опцию.
насколько я знаю IP67 -непродолжительное затопление спасибо за ссылку. Кировские приборы это где посмотреть?
[ Редактировано viks в 31.5.07 08:13 ] | |
|
CH : |
31.5.07 13:11 |
"Кировские" первичники используем в своих приборах в том числе и мы. Прозводитель ВТК-ПРОМ кажется. Найти где-либо внятную информацию по их характеристикам представляется проблематичным, разьве что запросить у самого производителя. | |
|