shaitantehnik : |
29.4.13 10:18 |
Наткнулся на проблему : Дано: 2 виста соединенных по rs485 (скорость УД 19200) далее автоматический преобразователь интерфейсов ОВЕН АС-3М, далее модем. Итог: не работает . Меняю скорость на модеме и на висте на 9600 все тоже самое. Вопрос: что не правильно делаю? (вист 1 работает по гидролинку 5 канальный, второй по модбасу - 2 канальный) | |
|
CH : |
29.4.13 11:20 |
Попробуйте локализовать проблемное соединение в связке. Например: - Работает ли прямой опрос первого и второго прибора при локальном подключении? То есть всё ли в порядке с приборами и их коммуникационными настройками. - Работает ли опрос при подключении через овен? Проверка преобразователя интерфейса. | |
|
shaitantehnik : |
29.5.13 19:39 |
из последнего, заработало от компа с моксой А52, и то после того как поствил в висте на плате коммутации перемычки в режим 485 (на тсч что в подвале их нет(как быть?)), при попытке считать через модем все тот же - нет ответа от прибора | |
|
Gering : |
21.6.13 11:23 |
Возможно для правильной работы Овена в полудуплексе требуются сигналы управления 4,6,7,8 нога rs232 лучше использовать модем уже имеющий 485порт, с компом в качестве модема лучше использовать какой нибудь старый мобильник типа Nokia.
[ Редактировано Gering в 21.6.13 10:34 ] | |
|