AlexMPEI : |
25.3.13 12:09 |
Есть счетчик ВИС-Т-ТС. Теплосети его опрашивают по встроенному GSM модему. Но у организации есть потребность также снимать с него данные. Поэтому через МОХА подключились к выходу встроенного модема и через ОРС успешно стали получать инфо. Через 2 дня приехала теплосеть, сказали что они перестали получать данные по GSM. В итоге данные к ним пошли только когда физически были отключены провода от модемного выхода счетчика. Вопрос: ВИС-Т-ТС не поддерживает одновременный опрос через модемный выход и GSM??? Как быть в этом случае, если надо опрашивать и так и так? | |
| | |
CH : |
25.3.13 13:31 |
Это старый (или, можно сказать, "бюджетный") вариант. Одновременный опрос через модемное и локальное подключения возможен только при условии их неодновременности. Т.е. это задача пользователя так организовать опрос, чтобы в моменты удалённого доступа локальные запросы отсутствовали, в противном случае возникает конфликтная ситуация, удалённые и местные запросы накладываются друг на друга. Версия 2 встроенного модема в этой ситуации выполняет автоматическую коммутацию соединений, наивысший приоритет среди которых имеет удалённое модемное подключение, т.е. локальный доступ на время передачи через модем блокируется. | |
|
AlexMPEI : |
25.3.13 16:28 |
Цитата: CH пишет: Это старый (или, можно сказать, "бюджетный") вариант. Одновременный опрос через модемное и локальное подключения возможен только при условии их неодновременности. Т.е. это задача пользователя так организовать опрос, чтобы в моменты удалённого доступа локальные запросы отсутствовали, в противном случае возникает конфликтная ситуация, удалённые и местные запросы накладываются друг на друга. Версия 2 встроенного модема в этой ситуации выполняет автоматическую коммутацию соединений, наивысший приоритет среди которых имеет удалённое модемное подключение, т.е. локальный доступ на время передачи через модем блокируется.
Для получения данных со счетчика я использую ваш ОРС сервер. Если отключить автоопрос прибора, чтение параметров будет происходить только когда я буду читать данные, подключившись к ОРС? Или даже при отключенном автоопросе ОРС будет постоянно подключен и забивать канал со счетчика? | |
|
CH : |
25.3.13 19:48 |
Нет, без автоопроса и при отсутствии клиентских подключений с подпиской на данные конкретно этого прибора сервер к прибору обращаться не будет. Автоопрос - функция для тестирования в отсутствие клиентов. Собственно, эти сведения должны быть в руководстве сервера. | |
|
|