|
well : |
5.12.11 21:22 |
После ремонта пришел вист прошитый Modbus .перестал выходить на связь.модем ancom rd , настройки 485порт9600-8n1. В висте менял разные протоколы: RTU,RTU+,ASCII.скорость 9600N.ни каких результатов,модем рабочий,подскажите в чем дело,раньше выходил. нуль модемным кабелем снимается распечатка. | |
|
CH : |
6.12.11 10:09 |
Какой программой опрашиваете прибор? "перестал выходить на связь" - это что-то вроде "нет ответа от прибора" при успешно установленном соединении с модемом? Проверяли совпадение сетевого номера в приборе и опросчике? Там есть закавыка с номером 0, допустимым в гидралинке и зарезервированным в модбасе. Необходимо везде настроить 1. Протокол лучше всего установить RTU+). | |
|
well : |
6.12.11 14:09 |
да вы все правильно поняли))сетевой номер 1 как и был...rtu+ стоял уже. не очень понятно про опросчик ,пользуемся архивистом | |
|
CH : |
6.12.11 15:21 |
И скорость работы порта модема совпадает с приборной (9600)? | |
|
well : |
6.12.11 15:23 |
да 9600n,может 9600e поставить | |
|
CH : |
6.12.11 15:28 |
Нет, оставить 'N '. Но я спрашиваю про настройку модема Ancom, скорость его порта должна совпадать с таковой у прибора. Может раньше использовалась скорость 19200 между модемом и прибором? | |
|
well : |
6.12.11 15:29 |
нет все верно 960 в модеме и Т.С. | |
|
CH : |
6.12.11 15:38 |
Тогда сдаюсь Может в лог-файле прибора в Архивисте что интересное видно? | |
|
well : |
6.12.11 15:44 |
к серверу доступа нету,со своего попробую снять. | |
|
Gering : |
7.12.11 18:36 |
А вы каким шнурком Ваш прибор к модему подключили? Может Вы раньше 232 портом пользовались? | |
|